11.09.2022, 14:01
Dass das langsame nach oben "Kriechen" der Luftfeuchtigkeitswerte bei den SHT-Sensoren auch Sensirion bekannt ist hatte @CigarNerd ja bereits geschrieben. Und auch das dieser Effekt durch ausbacken wieder (teilweise) rückgängig gemacht werden kann.
Die Sensoren verfügen auch über ein wenig bekanntes Feature, nämlich eine eingebaute Heizung. Da liegt die Idee nahe dem Effekt des Kriechens mit dieser Heizung zu begegnen. Anfang des Jahres hat Sensirion dazu auch eine Application Note veröffentlicht, und siehe da, es funktioniert. Ich habe das Dokument mal angehängt.
Mit viel Geduld und Spucke kann man das sicherlich auch beim SmartGadget noch nachrüsten, denn der Quellcode für das Ding ist Open Source. Allerdings wird die Knopfzelle damit ihre Probleme haben, die müsste man gegen was leistungsfähigeres Tauschen.
Falls einer von euch den Sensor an einer eigenen Schaltung betreibt kann er den Ansatz ja mal testen
Die Sensoren verfügen auch über ein wenig bekanntes Feature, nämlich eine eingebaute Heizung. Da liegt die Idee nahe dem Effekt des Kriechens mit dieser Heizung zu begegnen. Anfang des Jahres hat Sensirion dazu auch eine Application Note veröffentlicht, und siehe da, es funktioniert. Ich habe das Dokument mal angehängt.
Mit viel Geduld und Spucke kann man das sicherlich auch beim SmartGadget noch nachrüsten, denn der Quellcode für das Ding ist Open Source. Allerdings wird die Knopfzelle damit ihre Probleme haben, die müsste man gegen was leistungsfähigeres Tauschen.
Falls einer von euch den Sensor an einer eigenen Schaltung betreibt kann er den Ansatz ja mal testen
Angehängte Dateien
Application_Note_Creep_Mitigation_SHT4x.pdf (Größe: 277,78 KB / Downloads: 14)