Ahoi Aficionados!
Ich weiß nicht genau wo ich es hinpacken kann, vielleicht passt es hier ganz gut. Ansonsten kann ein Mod den Beitrag in eine passendere Ecke umräumen. Wird ein kleiner Umbaubericht mit Happy End
In meiner Vorstellung hatte ich berichtet, dass ich mir einen älteren Humidor Schrank organsiert habe (eventuell sogar von einem Mitglied aus dem Forum hier
??).
Der Schrank kam aus den Staaten zumindest schließe ich das aus der eingebauten Steckdose. Was ich ganz schön finde ist, dass der Schrank zweigeteilt ist und die Befeuchtung über eine vollflächige doppelte Rückwand erfolgt. Im unteren Bereich ist dann Platz für den Befeuchter. Das gute Stück musste doch nur ein wenig pliert werden und ab gings... oder etwa doch nicht?
Für die Befeuchtung kam ich über den Schrankverkäufer auf Hymidor. Mit Herrn Keller hab ich dann ein bisschen geschrieben und auch telefoniert und bin dann beim Hymidor Wifi 200 gelandet. Soviel wollte ich ursprünglich zwar nicht ausgeben aber dachte mir dann besser gut als günstig und schlecht.
Ursprünglich wurde die Rückwand über zwei Hutzen angeströmt. Da das nicht kompatibel ist mir dem Hymidor kamen die kurzerhand raus und die Rückwand wurde vollflächig geöffnet. Die alte Steuereinheit im Lagerraum ist auch raus geflogen.
Um die Luft gezielt in die Rückwand zu bekommen hab ich eine Zwischenwand eingepasst die den Unterbau trennt. Als Tipp von Herrn Keller gabs noch zwei extra Lüfter die ordentlich Druck machen da die Befürchtung ist, dass durch die Rückwand zu wenig Luft im Lagerraum ankommt. Gesteuert werden die auch durch den Hymidor und es gibt mächtig Druck
So nun gings ans einfahren.... und das hat echt ewig gedauert. Furz trocken war das Teil. Als ich dann dachte es läuft wurde der Schrank so ungeduldig wie ich bin auch gleich eingeräumt. Bissl schwanken hin und her ist doch nicht so wild.
Die Ernüchterung kam recht schnell. Der Automatikmodus hat sofort wenn die Zielfeuchte unterschritten wurde die ganze Feuchte rausgeblasen und der Schrank hat sich so bei 50% eingependelt... also Raumfeuchte.
Hab dann fast drei Wochen im manuellen Modus Lüftung und Befeuchter von Hand orchestriert da Herr Keller ja meinet das dauert eben ein bisschen.
Freitag wurde es mir dann zu bunt. Ich bin ja nicht immer zu daheim um in die Regelung einzugreifen und außerdem hab ich ja einen Automatikbefeuchter gekauft. Also wieder mit Scheffe geschrieben ob die Randbedingungen des Hymidors umgeschrieben werden könne, dass nicht gelüftet sondern nur befeuchtet wird. Klar kann er machen aber es muss ja an irgendwas liegen. Und dann kam der entscheidende Tipp! Zum Iststand bezieht der Hymidor im unteren Schrankbereich Außenluft. Die wird dann in den Schrank gepustet und es gibt keinen Kreislauf. Das kann kein Hymidor schaffen.
Also kurzerhand den unteren Bereich nach außen abgedichtet und eine Öffnung eingesägt um die Luft im Schrank zirkulieren lassen zu können. Ist zwar nicht super akkurat aber ich habs mit ner Stichsäge nicht besser hinbekommen und mir reicht das auch.
Sofort nach dem einräumen läuft alles perfekt. 68% Luftfechte und das zu 99%.... Nun bin ich voll zufrieden und mach mir keine Kopf mehr. Jetzt wird nur noch gesammelt und genossen
Im Nachhinein ist der Fehler offensichtlich.... aber nachher ist man immer schlauer. Mir hats Freude gemacht das alte Teil wieder mit Leben zu füllen und ich denk mal der wird eine Weile seinen Dient verrichten. Obwohl der ist schon gut gefüllt....
Mein Dank geht an Herrn Keller. Hat er sich doch wirklich viel Zeit genommen um mir zu helfen was am Ende auch mit Erfolg gekrönt ist.